1. Principe de fonctionnement
La solution utilise l'écran COF DMG80480F070_01WTR, qui utilise la puce T5L comme contrôle principal pour recevoir et traiter les données d'alimentation en eau collectées par les capteurs, piloter l'écran LCD pour l'affichage des données et contrôler l'onduleur pour régler la vitesse du moteur de la pompe afin d'obtenir un effet constant et stable du système d'approvisionnement en eau.Il existe des fonctions d'avertissement anormal et de réglage de l'approvisionnement en eau en temps partagé.
2. Conception du schéma
(1) Schéma fonctionnel du schéma
(2)Schéma fonctionnel du matériel
(3) Conception d'interface graphique DGUS
(4)Conception de circuits
1.AD
Recueille principalement les capteurs conventionnels 4-20MA/0-5V, convertit le type tension-courant en 0-3V, et après le calcul AD peut obtenir ledonnées de capteur correspondantes.
Code de référence AD
2.DA
Le pwm est utilisé pour contrôler la tension analogique et émet un signal de commande 0-10V via l'ampli-op.
Schéma de détection DC
Schéma du matériel CC
Code de référence CC
Section d'entrée 3.IO
Principalement des entrées d'optocoupleur, T5L détecte les changements de niveau correspondants.
Schéma matériel IO
Code de référence d'entrée IO
Sortie 4.IO
Le transistor Darlington principal IO sort des relais de contrôle et l'IO contrôle les niveaux haut et bas.
Schéma du matériel de relais
Code de référence du relais
5.RTC
RX8130, communication 2 fils.
Schéma du matériel RTC
Code de référence RTC
6.485
Utilisez principalement du matériel pour contrôler les broches d'envoi et de réception.
485 Schéma du matériel
7.PID
L'algorithme PID positionnel est principalement utilisé, la sortie est limitée, faites attention à la saturation du terme intégral, et le résultat est de contrôler la tension analogique pour le PWM.
8. Autres codes
Réglage automatique de la pression de démarrage en fonction du temps.
Heure de publication : 30 novembre 2022